本帖最后由 zzb_z 于 17-3-3 15:28 编辑


    这次装修,地暖空调肯定是必备品。现在住的家里装的是空气能热泵地暖空调,使用起来感受还是不错的,但也有一些不满意的地方,这次想换成普通的燃气锅炉地暖。近期都进行了考察,越看越纠结。

    现在家里安装的的空气能热泵地暖+中央空调(二者共用一套外机)。百度了一下原理:利用空气中低品位热能通过压缩机压缩转化为高温的热能,将水加热,一般水温加热的温度高于六十摄氏度,这些热水在地暖管中循环流动,将地表加热,然后通过地面的辐射与对流使地面升温。夏天利用同一套设备,产生冷水,通过风机输出冷气进行降温。近期推出地冷产品(这个我没有用,但去已安装的家庭进行了考察),不再安装风机,夏天将设备产生的冷水利用地暖管进行循环降温,同时安装湿度控制设备,防止地面结霜。就目前我个人的使用感受:
☆。和锅炉地暖一样,家里冬天家里温度恒定在20度左右,从地面产生热量,基本是穿一件家居服或毛衣感觉很暖和。夏天从脚下降温具体没感受到,据去考察家庭的人说,一般控制在22度左右,没有像空调一样直接对着头顶位置吹,很舒服。
。冬天肯定没有声音了,夏天如使用地冷,没有风机,也就相应没有噪音来源了。我目前用的这套设备的中央空调,由于品牌一般,感觉声音还是比较大。
燃气锅炉地暖+中央空调相差不大,还未认真砍价 。

    使用费用:☆。个人感觉应该比锅炉地暖节约。2016年冬季,我家里建筑面积125平方米,采暖面积90平方米左右,从11月中旬开始开启地暖,设备显示温度在22度,实际测量在20度左右,家中有老人小孩,温度基本不调低,期间连续外出时间只有2次且不超过3天(春节都在成都过的),平均到2017年3月3日还未关停,期间电费充值3次,两次500元,一次1000元,目前电表上还有100元左右,也就是说我3个月20天左右的时间,电费在2000元左右,除去平时正常用电每月100元左右电费,大概每月电费在455元左右但我往年月使用成本应该700元左右,估计和今年使用方式、外部温度较高有关。夏天我家里使用的是这套设备的空调,应该和普通中央空调相差不大,也没有注意了。地冷设备没有使用,问了一下去考察的家庭,说是和普通中央空调也差不多。


☆☆。这是我最不满意的地方,比较占地方。需要安装压缩机外机+地暖管+分集水器+室内水泵及换热设备+室内除湿设备。外机、地暖管安装、分集水器和普通地暖+中央空调没有什么区别。室内水泵设备较大,我家里为装饰室内水泵和分集水器,做了一个65×90×150的柜子。阳台一块空间没有了~~~~(>_<)~~~~。室内除湿设备更大,本身就是70×25×200左右,我家中四室两厅,就要安装6个设备,算下来4.2米,想象一下自己一面电视墙铺满的盛况。虽然可以通过后期各种装饰手段掩盖,但是也占了好大空间了。房间小了感觉很难看。下面是去考察家里的设备,这家人是专门有设备间的,先借用一下,我家里的没有照,有机会再放上来。

    品牌:☆☆☆。目前生产这类设备的厂家不多,我自己安装的这套牌子其实也不咋出名。格力、海尔也有空气能热泵的机型,但我咨询后表示都比较大,更加适合别墅,目前不太针对较小的平层户型。







    目前大部分都装的这类设备,我没事实际使用过,只是凭感觉和咨询人家的情况说说。
☆。地暖的感受大家都很清楚了。夏天就在办公室使用中央空调的感觉来说,温度感觉还是不错,但确实有让人头昏的情况发生。


☆。经我多方了解,和我现在住房差不多大的房子,冬天每月采暖费用应该在1000元左右。
☆。没有较大的室内设备,空调风机也是装在头上吊顶中,对空间安排较好。

☆。选择众多,国内国外都有,丰俭由人。

     总体看来,目前情况让我十分纠结,选择空气能热泵地暖+地冷吧,但占了我家2个多平方,好碍事,外貌控的我觉得心里好难受。选择锅炉地暖+中央空调,又觉得夏天有噪音很难听。在安装成本差不多的情况下,我的选择恐惧症又犯了。关键还是没钱啊,房子大点就好了。有没有哪位亲都用过的提点建议!